    辦公樓室內消火栓日常需維護事項

    作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-10-22 16:28:03

    辦公樓室內消火栓日常需維護事項
    1、室內消火栓系統管網不應有漏水。
    2、室內消火栓箱內配件(消火栓、水槍、水帶、消防卷盤)齊全、完好。
    3、消火栓維護應方便使用,不應被遮擋影響使用。
    4、消火栓維護出口處滿足壓力要求  
    在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶作射水試驗,檢查管網壓力是否正常。一般普通建筑消火栓系統充實水柱不得小于7米。甲、乙類廠房、層數超過6層的公共建筑和層數超過4層的廠房(倉庫)室內消火栓系統的充實水柱不得小于10米。高層工業建筑、高架庫房消火栓系統的充實水柱不得小于13米。高層民用建筑高度在100米以下時,要求消火栓系統的充實水柱不得小于7米,100米以上時不得小于15米。
    5、消火栓維護消防水泵應能正常啟動
        消火栓系統的遠程啟動有兩種方式:一是將消火栓泵的控制柜設置在自動狀態,通過火災報警控制設備的聯動控制啟動消火栓泵;二是將消火栓泵的控制柜設置在自動狀態,按下消火栓箱內的啟泵按鈕啟動消火栓泵。
    6、消火栓維護穩壓裝置應滿足要求  
        穩壓裝置的檢查按如下方式進行:一是略微開啟氣壓給水裝置與系統連接的檢修閥,觀察氣壓給水裝置的壓力下降緩慢。如下降緩慢,則說明氣壓罐運行正常;二是使氣壓給水裝置的壓力下降至下限,穩壓泵應啟泵;停止放水,壓力應上升,壓力達到上限時,穩壓泵就停止。如上述動作正確,說明穩壓裝置能自動啟、停。
    消火栓維護