    北京消防檢測公司

    專業消防設施檢測,電氣防火檢測
    400-0346-119
    消防解答

    消防解答

    消防手報按鈕安裝方法

    作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-18 16:33:43

      安裝具體內容:

      消防手報按鈕安裝在墻上時,其底邊距地(樓)面高度宜為 1.3~1.5m。

      消防手報按鈕安裝應牢固不得傾斜;外接導線,應留有不小于15cm的余量,且在其端部應有明顯標志。

      消防手報按鈕安裝在墻上時,底邊距地(樓)面高度宜為1.3~1.5m;落地安裝時;其底邊宜高出地坪0.1~0.2 m。

      安裝消防手報按鈕應安裝牢固,輕質墻上時,應采取加固措施。

      配線應整齊,避免交叉,并應固定牢靠;電纜芯線所配導線端部,均應標明編號,并與圖紙設計的一致,字跡清晰,不易退色。

      端子板的每個接線湍,接線不得超過2根;電纜芯和導線,應留有不小于20cm的余量;導線應綁扎成束;導線引入線穿線后,在進線管處應封堵。

      消防手報按鈕控制器主電源引入線,直接與消防電源連接,嚴禁使用電源插頭。主電源應有明顯標志。

      在安裝消防手報按鈕控制器的接地、應牢固,并有明顯標志。

      以上的文章是關于“消防手報按鈕安裝方法”的一些方法本文關鍵詞“消防手報按鈕安裝”,如果有需求,可以在線咨詢我們。