    消防水力濕式報警閥怎么安裝

    作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-24 15:08:56

      安裝步驟:

      消防水力濕式報警閥安裝前應先進行滲漏試驗,試驗壓力為額定工作壓力的2倍,保壓5min以上,閥瓣處應無滲漏。

      本裝置應豎直地安裝試壓和沖洗合格管路上,注意水流方向,安裝位置應考慮維修、保養時有足夠的操作空間。

      系統管路應徹底沖洗,管內應涂有防銹層,保障管路內沒有臟物污垢。

      各排水口應用管路單獨接入下水道,保持暢通無阻便于統一排水;壓力表應轉向看清讀數位置。

      水力警鈴和報警閥位置,連接管路在出廠時已經安裝就緒,如需重新安排管路,其水平距離≤20m,高差≤5m。

      消防水力濕式報警閥安裝完畢后,向系統管路中充水,緩慢升壓并將管路中的空氣排凈,升壓至系統工作壓力,檢查整個系統有無滲漏,合格后作報警試驗和管路供水試驗。

      報警試驗:開啟末端試驗閥(裝在系統中更末端),水力警鈴、壓力開關水流指示器,應作相應報警動作;蜷_啟消防水力濕式報警閥裝置上的排水球閥(8),當流量相當于一只標準噴頭(通徑為15mm,流量系數K=80±4)時,水力警鈴和壓力開關應作相應的報警動作。

      打開報警試驗球閥進水側水流從銅管直接流入報警裝置,在閥瓣不開啟伺應狀態情況下,也可以試驗壓力開關和水力警鈴報警性能試驗。

      及時清理消防水力濕式報警閥安裝裝置上過濾器內的臟物,保持管路通暢;檢查和清理延遲器內的臟物,節流小孔不應有異物堵塞。

       以上是億杰消防帶來本期消防水力濕式報警閥怎么安裝介紹;;主講關鍵詞消防水力濕式報警閥安裝我希望能幫助你。如果您想了解更多消防維保,安裝,消防維修的信息,請隨時發表意見。

     

    消防水力濕式報警閥安裝