    建筑消防改造消防水系統竣工驗收檢測內容

    作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-08-04 16:23:48

    消防水系統消防竣工驗收內容:

     1、消防供水

    ⑴檢查消防水源的性質、進水管的條數和直徑及消防水池的設置狀況;

    ⑵檢查消防水池的容積、水位指示器和補水設施、穩壓設施、保證消防用水和防凍措施等;

    ⑶檢查消防水箱的設置、容積、防凍措施、補水及單向閥的狀況等;

    ⑷檢測各種消防水泵的性能、管道、手自動控制、啟動時間,主備泵和主備電源轉換功能等;

    ⑸檢測水泵結合器的設置、標志及輸送消防水的功能等;

    ⑹檢測消防穩壓泵及其自動保壓功能。

    2、消火栓系統

    ⑴檢查室內消火栓的安裝、組件、規格及其間距等;

    ⑵檢測屋頂消火栓的設置、陳凍措施及其充實水柱長度等;

    ⑶檢查室內消火栓管網的設置、管徑、顏色、保證消防用水及其連接形狀;

    ⑷檢測室內消火栓的首層和*不利點的靜壓、動壓及其充實水柱長度;

    ⑸檢查手動啟泵按鈕的設置及其功能(直啟泵、信號回答);

    ⑹檢查室外栓配置情況和檢測室外栓充實水柱長度;

    ⑺檢查滅火器的配置等。

    3、自動噴水(霧)滅火系統

    ⑴檢查管網的安裝、連接、設置噴頭數量及末端管徑等;

    ⑵檢查水流指示器和信號閥的安裝及其功能;

    ⑶檢測報警閥組的安裝、閥門的狀態、各組件及其功能;

    ⑷檢測噴淋頭安裝、外觀、保護間距和保護面積及與鄰近障礙物的距離等;

    ⑸對報警閥組進行功能試驗;

    ⑹對自動噴淋水(霧)系統進行功能試驗(末端啟泵和報警泄水閥啟泵)。