    建筑消防竣工防排煙通風系統消防驗收檢查內容

    作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-08-04 16:26:19

    防排煙及通風系統消防驗收檢查內容

    1、檢查正壓送風系統的風管、風機、送風口設置狀況并測量其風速和正壓送風值;測風口的風速,正壓送風不超過7M/S,排風不超過10M/S。

    2、檢測排煙系統風機、風道、防火閥、送風口、主備電源設置狀況及其功能、風速、排煙量;

    3、檢查通風空調系統的管道和防火閥的設置狀況;

    4、對各個系統進行手動、自動及聯動功能試驗;

    5、防排煙分區是否用防火門、防火卷簾(單軌需水幕)分隔(密閉);

    6、對其外觀、安裝、傳動機構、動作程序及其手動和聯動功能進行檢測;

    7、風機前的280度防火閥是否能聯動風機。安全疏散是看設置高度,與設置間距及轉換功能。